Які трифазні трансформатори можна вмикати на паралельну роботу?

Допускається включати на паралельну роботу трансформатори, у яких відрізняється від середньоарифметичного не більше ніж на ±10%.

Умови за яких можлива паралельна робота трансформаторів, наступні:

  • однакові групи з'єднань обмоток;
  • рівні коефіцієнти трансформації;
  • однакові напруги короткого замикання (допускається включення на паралельну роботу при різниці у напругах короткого замикання не більше 10%);

Силові трансформатори, які планують включати на паралельну роботу повинні відповідати наступним вимогам: Співвідношення номінальної потужності становить не більше 1:3. Ця умова обумовлена ​​тим, що електричне навантаження на менш потужний силовий трансформатор перевищуватиме його максимальне значення потужності.

При з'єднанні обмоток трансформаторів з різними групами з'єднань через різницю вторинної напруги між обмотками протікати зрівняльний струм у рази, що перевищує номінальний. Це аварійний режим роботи, що призведе до пошкодження трансформаторів, комутаційних апаратів, струмопровідних шин